Biến tần Inovance MD200 là dòng sản phẩm nổi bật trong phân khúc điều khiển động cơ cho các ứng dụng phổ thông như: bơm nước, quạt thông gió, băng tải, máy trộn, máy ép... Với ưu điểm dễ sử dụng, thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao và giá thành hợp lý, MD200 đang ngày càng được ưa chuộng tại nhiều nhà máy và xưởng sản xuất.
Trong bài viết này, HDE sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt nhanh biến tần Inovance MD200 chỉ với vài bước cơ bản, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
Trước khi cài đặt thông số, việc đầu tiên cần làm là đấu nối nguồn và động cơ theo đúng sơ đồ của nhà sản xuất.
Sau khi đấu dây hoàn tất, tiến hành cấp nguồn và thực hiện cài đặt nhanh thông qua bàn phím điều khiển trên biến tần Inovance.
Dưới đây là các thông số cài đặt cần thiết trong nhóm F0 để biến tần hoạt động cơ bản:
Sau khi cài đặt xong, thực hiện chạy thử để đảm bảo biến tần và động cơ hoạt động đúng:
Nếu bạn muốn sử dụng tín hiệu điều khiển ngoài (biến trở, công tắc, PLC…), bạn cần cài đặt thêm các thông số sau:
Các đầu tín hiệu điều khiển phổ biến trên MD200 bao gồm:
Trong bài viết này, HDE sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt nhanh biến tần Inovance MD200 chỉ với vài bước cơ bản, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
Bước 1: Đấu dây đúng chuẩn
Trước khi cài đặt thông số, việc đầu tiên cần làm là đấu nối nguồn và động cơ theo đúng sơ đồ của nhà sản xuất.
➤ Đấu nguồn:
- Biến tần 1 pha 220VAC: cấp điện vào 2 chân L và N.
- Biến tần 3 pha 380VAC: cấp điện vào 3 chân R, S, T.
Lưu ý: Tránh cấp sai nguồn, đặc biệt không cấp 3 pha vào dòng biến tần 1 pha.
➤ Đấu động cơ:
- Kết nối 3 chân U – V – W của biến tần đến 3 dây pha của động cơ.
- Nối tiếp địa từ biến tần đến vỏ động cơ và hệ thống tiếp địa nhà máy để đảm bảo an toàn điện.
Bước 2: Cài đặt nhanh các thông số cơ bản
Sau khi đấu dây hoàn tất, tiến hành cấp nguồn và thực hiện cài đặt nhanh thông qua bàn phím điều khiển trên biến tần Inovance.Dưới đây là các thông số cài đặt cần thiết trong nhóm F0 để biến tần hoạt động cơ bản:
| Mã thông số | Chức năng | Giá trị khuyến nghị |
|---|---|---|
| F0-02 | Chế độ điều khiển | 0 – Điều khiển bằng bàn phím 1 – Điều khiển ngoài |
| F0-03 | Tần số đặt (Hz) | 50.00 Hz (có thể điều chỉnh tùy theo nhu cầu) |
| F0-04 | Chọn chiều quay động cơ | 0 – Chiều thuận 1 – Chiều ngược |
| F0-10 | Tần số tối đa | 50.00 Hz hoặc theo thông số động cơ |
| F0-12 | Tần số tối thiểu | 0.00 Hz |
| F0-17 | Thời gian tăng tốc | 5.0 giây (có thể điều chỉnh tùy yêu cầu tải) |
| F0-18 | Thời gian giảm tốc | 5.0 giây |
Mẹo: Bạn có thể truy cập từng thông số bằng cách bấm phím MODE ➜ chọn nhóm thông số ➜ nhập mã thông số ➜ nhập giá trị mới ➜ nhấn SET để lưu.
Bước 3: Chạy thử và kiểm tra hoạt động
Sau khi cài đặt xong, thực hiện chạy thử để đảm bảo biến tần và động cơ hoạt động đúng:- Nhấn nút RUN trên bàn phím để khởi động.
- Quan sát chiều quay và tốc độ của động cơ.
- Nhấn STOP để dừng lại.
- Kiểm tra dòng điện hiển thị trên màn hình để đảm bảo không vượt quá định mức.
Lưu ý: Nếu động cơ quay ngược chiều mong muốn, bạn có thể:
- Đổi thứ tự hai dây trong ba dây động cơ (U-V-W), hoặc
- Đổi thông số F0-04 từ 0 sang 1.
Một số cấu hình nâng cao (tuỳ chọn)
Nếu bạn muốn sử dụng tín hiệu điều khiển ngoài (biến trở, công tắc, PLC…), bạn cần cài đặt thêm các thông số sau:| Mã thông số | Chức năng | Giá trị gợi ý |
|---|---|---|
| F0-02 | Chọn chế độ điều khiển | 1 (chế độ điều khiển ngoài) |
| F1-00 | Chọn tín hiệu tần số đầu vào | 0: Biến trở 1: Tín hiệu 0-10V 2: 4-20mA |
| F1-02 | Chọn ngõ vào điều khiển chạy/dừng | 1: Tín hiệu DI1 (mặc định) |
Các đầu tín hiệu điều khiển phổ biến trên MD200 bao gồm:
- AI1: đầu vào analog (biến trở, 0-10V, 4-20mA)
- DI1 ~ DI5: đầu vào số (chạy, dừng, đảo chiều…)
- DO1, Relay Out: đầu ra cảnh báo, trạng thái...
Lưu ý khi cài đặt và sử dụng biến tần MD200
- Không sử dụng biến tần quá công suất động cơ – chọn biến tần phù hợp để đảm bảo độ bền và tiết kiệm điện.
- Cài đặt đúng thông số động cơ (được ghi trên nameplate): điện áp, dòng định mức, tần số.
- Không vận hành biến tần khi tải đang kẹt hoặc quá nặng, tránh báo lỗi quá dòng.
- Đọc kỹ tài liệu kỹ thuật đi kèm để nắm rõ mã lỗi, thông số nâng cao và sơ đồ đấu nối chi tiết.