Toàn Quốc Hướng Dẫn Cài Đặt và Lập Trình Biến Tần MD290

Số điện thoại liên hệ

0978 093 697

1. Giới thiệu về biến tần MD290
Biến tần MD290 của Inovance là một trong những dòng biến tần phổ biến trong các ngành công nghiệp như bơm nước, quạt, băng tải, máy nén khí, máy ép nhựa... Với thiết kế bền bỉ, dễ sử dụng và hiệu suất cao, MD290 giúp doanh nghiệp tối ưu điện năng, bảo vệ động cơ và nâng cao hiệu suất vận hành.
Trong bài viết này, Inovance Việt Nam sẽ hướng dẫn chi tiết cách đấu nối, cài đặt thông số cơ bản và lập trình chế độ điều khiển cho biến tần Inovance MD290.

2. Cách đấu nối biến tần MD290
Trước khi cài đặt, bạn cần đấu dây đúng cách để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Nguồn điện đầu vào:
  • 1 pha 220V hoặc 3 pha 380V tùy theo phiên bản.
  • Kết nối đúng R, S, T (với nguồn 3 pha).
  • Đấu dây tiếp địa để tránh rò rỉ điện.
Đấu dây động cơ:
  • Cổng U, V, W nối với 3 pha động cơ.
  • Kiểm tra đúng thứ tự pha để tránh chạy ngược chiều.
Đấu dây điều khiển:
  • Cổng DI1 – DI5 để điều khiển khởi động/tắt từ xa.
  • Cổng AI1, AI2 để điều chỉnh tốc độ bằng tín hiệu analog.
  • Cổng DO, RO1A/B để xuất tín hiệu trạng thái biến tần.
✅ Lưu ý: Trước khi đấu nối, đảm bảo ngắt nguồn điện và kiểm tra thông số động cơ để cài đặt chính xác.

3. Hướng dẫn cài đặt thông số cơ bản trên biến tần MD290
Sau khi đấu nối xong, cần thiết lập các thông số phù hợp để biến tần hoạt động ổn định.
Cài đặt thông số động cơ:
P0.01 = Công suất động cơ (kW)
P0.02 = Dòng điện định mức (A)
P0.03 = Tần số định mức (Hz) (Thường là 50Hz hoặc 60Hz)
Chế độ điều khiển:
P1.00 = 0 (Điều khiển V/F)
P1.00 = 2 (Điều khiển vector vòng hở)
Thời gian tăng/giảm tốc:
P0.08 = 3 (Thời gian tăng tốc 3s)
P0.09 = 3 (Thời gian giảm tốc 3s)
✅ Lưu ý: Nếu động cơ có tải nặng, có thể tăng thời gian tăng tốc để tránh quá dòng.
4. Hướng dẫn lập trình chế độ điều khiển trên MD290
Biến tần MD290 có thể lập trình theo nhiều chế độ điều khiển khác nhau.
4.1. Điều khiển chạy/dừng bằng phím bấm trên biến tần
P0.04 = 0 (Chạy bằng phím trên màn hình)
Nhấn RUN để khởi động, STOP để dừng.
Điều chỉnh tần số bằng nút ▲ ▼.
4.2. Điều khiển bằng tín hiệu bên ngoài (nút nhấn, công tắc)
P0.04 = 1 (Chạy bằng cổng điều khiển ngoài)
Kết nối công tắc vào DI1 (Start), DI2 (Stop).
4.3. Điều khiển tốc độ bằng biến trở
P0.04 = 2 (Điều khiển tốc độ bằng analog)
Kết nối biến trở 10kΩ vào AI1, GND.
Điều chỉnh biến trở để thay đổi tốc độ.